공지사항Notice
- Home
- 위험물안전관리
- 공지사항
1. 관련: 위험물안전관리법 제5조(위험물의 저장 및 취급의 제한), 동법 시행규칙 제29조(옥내저장소의 기준)
2. 위와 관련하여 위험물(시약 및 시액) 입·출고 변경사항을 아래와 같이 안내드립니다.
가. 변경사항
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
입고 | 1) 입고 수량: 시약별 최대 1캔(18L) 2) 입고 전 제1과학관 406호에 신청서 작성 후 제출 3) 입고하고자 하는 캔의 외관상태 확인 후 찌그러짐 등 이상이 없을 경우 옥내저장소 입고 4) 입고 시간: 오전 11시 | 변동사항 없음 |
출고 | 1) 출고 전 제1과학관 406호로 신청서 작성 후 제출 2) 출고 시간: 오전 11시 | 1),2) 변동사항 없음 3) 옥내저장소 내에서 소분하지 않고, 각 실험실에서 소분한 후 다시 옥내저장소에 저장 |
나. 참고사항
1) 옥내저장소 내 위험물(시약 및 시액)은 성상별 30L 이상 보관 불가
2) 기존 출고 방식의 경우 자바라 스포이드를 이용해 소분함에 따라 시약의 오염 및 변질 우려
이에 따라 옥내저장소에 있는 시약을 실험실로 가져가 실험실 내 흄후드에서 시약을
소분한 뒤다시 옥내저장소에 저장하는 방식으로 변경 ※소분 시 보호구(보안경,장갑,마스크) 착용 필수
3) 옥내저장소는 위험물을 저장하는 공간으로, 소분을 위한 공간이 아님
4) [붙임1] 시약 및 시액 안내서를 꼼꼼히 읽은 후 시약 및 시액 관리 철저히 요망
5) [붙임2] 현재 위험물저장소에 있는 위험물(시약 및 시액) 보유현황
붙임 1. [붙임1] 시약 및 시액 관리 안내(연구실안전관리센터) 1부.
2. [붙임2] 위험물저장소 내 위험물(시약 및 시액) 보유현황(기준 2025.2.14.) 1부. 끝.